سلام دوستان، انشالله هرجا که هستید سالم سلامت باشید،
امروز درخدمتتونم با دستورات اولیه برای راه اندازی و رجیستر داخلیها روی 5616 dslam شرکت huawei
نمونه کانفیگ:
1- بررسی وضعیت sip
display protocol support
اگر sip نبود خط زیر انجام شود و اگر sip بود مرحله بعد انجام شود
protocol support sip
سپس
reboot system
============================================================
2- ایجاد vlan
vlan 2 smart
interface vlanif 2
ip address 192.168.102.10 255.255.255.0
quit
port vlan 2 0/0 0
================================================================
3- کانفیگ پورت مدیریتی دستگاه برروی دستگاه بنام eth0 ثبت شده است
interface meth 0
ip address 172.10.10.10 255.255.255.0
quit
=========================================================
4- کانفیگ بخش voip
در قسمت ip address media ابتدا ip دستگاه و سپس گیتوی را مشخص می نماییم
voip
ip address media 192.168.102.10 192.168.102.1
ip address signaling 192.168.102.10
quit
============================================================
5- کانفیگ بخش sip
در قسمت primary-proxy-ip1 می بایست ip server voip ست گردد
interface sip 0
y
if-sip attribute basic media-ip 192.168.102.10 signal-ip 192.168.102.10 signal-port 5000 transfer udp primary-proxy-ip1 192.168.102.20 primary-proxy-port 5060 sipprofile-index 1
reset
y
quit
============================================
6- کانفیگ boardهای دستگاه(حتما دو مرحله انجام شود)
board confirm 0
board confirm 0
===============================================
7- کانفیگ داخلی ها
در dslam های مدل 5616 یک فریم حداکثر 4 اسلات و تعداد 64 پورت در هر اسلات قرار دارد
frameid/slotid/portid
esl user
sippstnuser add 0/1/0 0 telno 3101
sippstnuser add 0/1/1 0 telno 3102
sippstnuser add 0/1/2 0 telno 3103
.
.
.
sippstnuser add 0/1/62 0 telno 3163
sippstnuser add 0/1/63 0 telno 3164
مقادیر 3101و3102و … داخلی های مد نظر می باشد
سپس پسورد هر داخلی می بایست ست گردد
sippstnuser auth set 0/1/0 telno 3101
3101
Password123
sippstnuser auth set 0/1/1 telno 3102
3102
Password123
.
.
.
sippstnuser auth set 0/1/63 telno 3164
3163
Password123
quit
=============================================
8- در پایان حتما تنظیمات save شود
save